變壓器電纜型號
發布日期:2024-10-11 關注次數:15
誰能說一說變壓器電纜型號含義

鋁電纜1.92A/mm銅電纜2.5A/mm,3000~5000鋁電纜1.73A/mm銅電纜2.25A/mm,5000以上鋁電纜1.54A/mm銅電纜2.00A/mm,希望能幫到你。

600kva變壓器用多大鋁電纜

600kva需要300平方的鋁電纜600KW的設備電壓可能是10KV,6KV,3KV,也有可能是400V,電壓不同,電流也不同,所選擇有電纜型號規格也不同。600KW,10KV,35A左右。

400的變壓器到配電箱采用多大的電纜線

電力變壓器的S13-M-400KVA的變壓器二次側是組成低壓配電線路的。

變壓器與高壓電纜對照表

變壓器高壓側電流0.3km以內0.5km以內1km以內1.5km以內2km以內備注31518.23x503x503x503x703x70銅芯電纜40023.13x503x503x503x703x95。

1000kva的箱變高壓電纜型號

1000kvA的變壓器高壓側電纜d選擇70mm2的夠用了。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距離長了,會有壓降。

200kva變壓器低壓用多大電纜

200kvA的變壓器高壓側應該配置35平方毫米的高壓鋁芯電纜,在變壓器低壓出線端則應該配置3x120+1x70平方毫米的銅芯電纜。

250kva變壓器高壓進線電纜規格

低壓側250/0.4/1.732=361A,可選用ZR-YJV-0.6/13*240或3*300電纜250kva的變壓器額定電流在360安培左右。進線電纜可以選擇150-185的銅質電纜。

315變壓器用180鋁線電纜可以嗎

首先根據變壓器容量計算出額定電流,才能選擇電纜型號,通常變壓器常期運行只能按銘牌容量的80%。

400kva變壓器出線最小可選用的電纜

400kva變壓器出線,低壓側(0.4k∨)電流Ⅰ=400kVA/(1.732x0.=577A,可用兩根VV3x120+50銅芯塑料電纜,如果變壓器與低壓配電柜較近。

400kva變壓器輸出線用多大電纜

400kvA的變壓器高壓額定電流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A選用用16平方毫米鋁電纜或25平方毫米鋁電纜都可以。

630變壓器低壓出線用多大的電纜線

630kVA變壓器配置二次側(380V)電纜,可采用不低于3根3x185+1x50mm2銅電纜(并聯,空氣中敷設)或3根3x150+1x50mm2銅電纜(并聯,埋土敷設)。

800千伏安變壓器低壓用多大電纜

800千伏安變壓器低壓相電流應該有1212A,只能采用60*10或者80*6銅排,如果非得用電纜的話,就用兩根300*3的電纜。

400kva變壓器用多大銅芯電纜

400kvA變壓器低壓可以選擇3x150+1x70平方銅芯電纜(不考慮電纜長度產生的壓降影響)。

800w變壓器ac18v電纜參數

可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(額定電流)。選擇yjv或yjv22銅芯電力電纜,以每平方毫米1A電流估算可選擇3*50mm2的銅芯電纜。

求變壓器容量500KVA,低壓側需要多大的銅4芯電纜,電纜型號是什么,謝謝

變壓器容量500KVA低壓側電流約500x1000/(1.732x=722A,明確指出低壓大電纜輸電采用多芯電力電纜是完全不合理的,因為大電流電纜發熱因素。

160千伏變壓器用多大電纜

160kv變壓器用30x3平方的鋁芯電纜160KV的變壓器的低壓側額定電流為1.44x160=230A,可用塑料絕緣銅芯線95mm^2以上,為明敷設,不穿管,如穿鋼管,185mm^2。



如何根據變壓器型號選擇電纜

200KVA2則安全載流為200/1.732/0.4=288A1則電流為200/1.732/10=11.5A如今電力局進線不會按實際電流為配備高壓線他最少會選擇50鋁線咯你可以根據你的實。

變壓器電纜配線

4*120電纜載流量為301a,三相負荷平衡,距離短的話沒問題,距離長的話因為壓降及電容的因?造成電纜過負荷。樓上說的不錯。

1250kva變壓器一次電纜規格

安裝1250kVA變壓器,10KV高壓電纜用32平方毫米的銅芯電纜。

10kva變壓器三相輸入用多大電纜

10kva變壓器三相輸入用25平方毫米銅芯電纜根據負荷及線路敷設方式。

6千伏變壓器電纜選用

電纜:截面70平方毫米YJV22-8.7/15KV3x70電纜,交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套高壓電力電纜電纜:截面70平方毫米YJV22-8.7/15KV3x70電纜。

變壓器到低壓柜的控制電纜用什么規格的

800KVA的變壓器。

250ka變壓器需配多大高壓電纜

I=250/10/1.732≈15A,考慮熱、動穩定及線損,建議選用YJV-6/103*16或3*25電纜低壓側250/0.4/1.732=361A。

10千伏變壓器高壓引線電纜能用450

壓器高壓引線電纜能用450/750伏規格的電纜嗎?戶內干式10千伏變壓器高壓引線不能用450/750伏規格的電纜。

1600kva變壓器出線電纜的規格

一臺1600的變壓器10kv側額定電流I=P/√3U=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A92.38/1.5=61.59A,選用50mm2銅電纜,如果要用鋁電纜,選擇90mm2的。

變壓器高壓電纜選擇什么樣的比較好

選擇導線:機械強度,安全過流,末端電壓損失,有功損耗,滿足發熱等宗合考慮。如果選擇電纜,因為地?應首先考慮滿足發熱要求。