地埋電纜深度
發布日期:2024-10-11 關注次數:13
地埋電纜深度

地埋電纜深度對照表

直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。2電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。

地埋電纜警戒帶一般有多深

埋設在車行道的管溝深度≥管外徑+0.9m埋設在非車行道(含人行道)管溝深度≥管外徑+0.7m埋設在住宅區內道路(非車行道)。

地埋電纜深度有沒有標準

一般深度0.7米,農田等1米,電纜要用鎧裝的。

地埋電纜溝的寬度和深度

10kv高壓電纜埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的過程中,要挖0.70m以上的深槽,且電纜溝的寬需控制在0.35m左右,這樣安放電纜時,更輕松。

動力電纜地埋多深

直埋電纜的深度不應小于0.7m,穿越農田時不應小于1m。如果電纜出線較多,直埋敷設有困難,且又不易修溝時,可采用排管敷設方式。

電纜一般在地下埋的深度是多少

電力工程電纜設計規范;5.3直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。

電纜地埋深度為多少

電纜表面距地面的距離不應小于0.7m,穿越農田時不應小于1m,且電纜應埋在凍土層以下。

電纜地埋深度為多少

GB50054-95:低壓配電設計規范-電纜在屋外直接埋地敷設的深度不應小于700mm。當直埋在農田時,不應小于1m。

小區一般電纜埋深規范要求

根據國標GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》,直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。

為什么電纜埋地一定要0.7m

電纜在土壤中直埋敷設時,要考慮冬季凍土層厚度,避免因土壤結凍損壞電纜中原地區,凍土層一般不超過0.7米所以。

露天地埋電線要求

地埋電線的標準:電纜互相交叉時最小凈距0.5m;電纜與熱力管道、煤氣、石油管道接近時的凈距為2m,相互交叉時凈距為0.5m;電纜與樹木主干的距離不小于0.7m。

直接埋地電纜埋地深度的標準是什么

在寒冷地區,電纜應埋設于凍土層以下。當受條件限制不能深埋時,可增加細砂層的厚度,在電纜上方和下方各增加的厚度不宜小于200mm。

高壓線埋地下的標準

高壓直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。高壓直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。

工廠主電纜鋪設多深

不得小于0.7米根據建設工程相關規范標準要求,施工現場直接埋地敷設電纜應選用鎧裝電纜,且電纜埋地深度一般不小于700毫米,地面有機動車道的。

電纜溝埋設深度規范要求

電纜埋地深度規范與高壓電纜埋地敷設要求電纜埋地深度規范低壓電纜直接埋地電纜埋地深度0.7米,溝深0.8米,電纜上下各10cm黃砂。

室外電纜穿管埋地敷設埋深一般是多少有具體規定嗎

電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m;當位于行車道或耕地下時,應適當加深,且不宜小1.0m。

哪位知道埋地敷設電纜有什么要求

埋地敷設電纜應有鎧裝和防腐保護層。埋地敷設電纜深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。

電纜地埋深度對照表

一般電力電纜埋深為0.8m。具體根據設計要求。一般電力電纜埋深為0.8m。具體根據設計要求。

埋地電纜敷設要求

電纜埋地深度規范低壓電纜直接埋地電纜埋地深度0.7米,溝深0.8米,電纜上下各10cm黃砂,上面再蓋紅磚(鋪砂蓋磚).在過路與進戶處埋深1米。

哪位知道埋地敷設電纜有什么要求

科學選擇電線的粗細。特定的電器功率需要適當?shù)碾娋€相結合,如果功率大的電器用細的導線來裝配,就會使電線發熱,縮短電線使用壽命。

3x70電纜地埋挖多深

電纜在室外直埋的深度不應小于0.7米,在穿越農田時埋深不應小于1米。埋下電纜后,在其周圍上下各鋪設100毫米厚的黃土或細砂土,然后在上面覆蓋混凝土保護板。

380v電壓的電纜埋地下需要多少深度合適

380v電壓的電纜埋地下需要0.8米合適。

按嚴格要求,你要電纜埋入地下0。8米深,你可以電纜埋入地下0。5米深就可以了。

電力地纜得埋多深

直埋穿越路途時,應穿維護管維護,管頂掩土深度不得小于1000mm電纜應埋在凍土層以下,當無法滿意時,應有避免電纜損壞的辦法。

注安電纜線埋地敷設規范

注安電力電纜的敷設規范是:直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。

電力電纜套管地埋有什么要求

1直埋敷設電纜的路徑選擇,宜符合下列規定:1應避開含有酸、堿強腐蝕或雜散電流電化學腐蝕嚴重影響的地段。

400kv高壓電纜埋地要求

高壓電纜埋地應有鎧裝和防腐保護層。

高壓直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。如果不能滿足上述要求,應采取保護措施。

野外高壓電纜地埋規定

埋設深度在永久凍土層以下。

消防電纜地埋規范

參考國家標準GB50168-2006《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范》第5節電纜的敷設下的第2條。

低壓電纜地埋穿管有哪些要求

低壓電纜埋設有如下要求:線相互交叉時,高壓電纜應在低壓電纜下方。如果其中一條電纜在交叉點前后1m范圍內穿管保護或用隔板隔開時,最小允許距離為0.15m。

380v電纜埋地深度規范

在凍土地區,應敷設在凍土層以下;在不能滿足上述要求的地段應按設計要求敷設。市政道路內電纜人行道埋深0.8米以上,車行道1米以上。

11萬伏高壓線地埋深度

電纜埋置深度需要符合下列規定:電纜外皮至地下構筑物基礎,不能小于0.3m。電纜外皮至地面深度,不能小于0.7m。

地埋線槽要求規范

電纜敷設安裝應由有資格的專業單位或專業人員進行,不符合有關規范規定要求的施工和安裝,有可能導致電纜系統不能正常運行。