電力電纜300平方
300平方的電纜有多粗
通常情況下,300平方的電纜導體的直徑應該是在82mm左右,然后我們大概是要加上8mm左右的絕緣皮,也就是說總體的直徑應該是在90mm左右。
10千伏300平方銅電纜多少電流
10千伏300平方銅電纜承載560安電流。電纜的額定電壓要大于或等于10千伏,電纜的工作電壓不得超其額定電壓的15%,即不超過11.5千伏。
300平方單芯銅電纜能承受多大電流
300平方銅電纜線最大能過800A左右,算口訣:二點五下乘以九,往上減一順號走。三十五乘三點五,雙雙成組減點五。條件有變加折算,高溫九折銅升級。
300平方毫米電纜型號是多少
300mm2肯定是電力電纜,電力電纜型號有很多VV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜YJV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜如果是鋼帶鎧裝要加VV22。
300平方多芯軟電纜
若是300平方銅芯電纜,其載流量是4安培/平方x300平方=1200安培。即300平方銅芯電纜最大載流量是1200安培。
300平方高壓電纜能承受多少瓦
10KV,300平方高壓電纜,可以承受的負荷:P=1.732*10*450=7794KVA電纜的額定電壓應和使用電纜的系統電壓和運行狀況相匹配。
300平方電纜能帶多少千瓦
300平方電纜能帶570千瓦電纜選擇的簡單算法:1.10mm2(含10mm以下的線以導線截面積乘以5就是該截面積導線的載流量。
電纜規(guī)格中的300平方是什么意思
在說到電線、電纜的粗細時,如:300平方,是說截面面積總和為300平方毫米。2x4表示2芯4平方毫米,1x300表示單芯300平方毫米,平方毫米是指導線的橫截面積。
300平方以上電纜標準型號
ZR—YJV型號有3*300電纜,3*300+1*150電纜。BV、BVR型號有300電纜。YJV22型號有3*300。VVVLV22型號有3*300+2*150。
300平的銅線損耗多少
300平方銅電纜線損為0.25kw銅導線的電阻率為:0.0175Ω·m,根據公式:R=P*L/S(P電阻系數.L長度米.S截面平方毫米)。
300銅芯電纜能承受多大電流
300的銅芯線電源線是300平方毫米。很多人都會認為百上二,對一些電纜也可以這樣考慮,但對一些特殊尺寸電纜。
300平方銅單芯電纜能帶多少千瓦
300銅電纜能帶570千瓦計算如下:300平方電纜能負載570千瓦。電纜選擇的簡單算法:10mm2(含10mm以下的線以導線截面積乘以5就是該截面積導線的載流量。
低壓電纜300平方對應根數
按照國家標準,300平方的電纜用的絲直徑和根數為2.52*60根。300方的鋁電纜一共有多少根絲(單線),各生產廠家都會有所不同。
300平方三相電纜最大電流是多少安
300平方的電線可以承載600A的電流。根據距離長短計算的話會有一定的衰減根據衰減量計算最大的一個衰減量有效的話可以到540A。
300平方單芯電纜線多少錢一米多重
2676克。截面積300平方的銅電纜一米的重量是2676克。銅的比重為8.92克/立方厘米。300平方毫米=3平方厘米。1米=100厘米。3平方厘米x100厘米=300立方厘米。
弱弱的問一句300平方電纜多少錢一米
300平方電纜價格并不貴,國標超牌VV1電纜報價19000元一卷,這種電纜的導電性能、彎曲性能、抗蠕變性能和耐腐蝕性能都非常不錯。
300平方高壓電纜直徑是多少厘米
300平方高壓電纜直徑是多少厘米?一般300平方的電纜導體的直徑會是22毫米,它的絕緣皮就會在8毫米左右,這時相加后它整體的直徑范圍就會在90毫米。
3*300高壓電纜帶多少KvA
300平方高壓電纜,可以承受工作電流大約:I=300*1.5=450A10KV,300平方高壓電纜,可以承受的負荷容量:P=1.732*10*450=7794KVA主要是埋地還是空氣中。
300平方鋁電纜規(guī)格型號
300平方三芯鋁電纜(以常見的VV型電纜為例),300米長,運行在380V系統中可輸送316KW的功率。
300平方高壓電纜價格貴不貴
市場參考價格200元一米,在選用電線電纜時,一般要注意電線電纜型號、規(guī)格(導體截面)的選擇。電線電纜型號的選擇,選用電線電纜時,要考慮用途。