1000變壓器用多大高壓電纜
發布日期:2024-10-11 關注次數:58
1000變壓器用多大高壓電纜,1000kva變壓器要多大規格高壓電纜

1000kvA的變壓器高壓側電纜d選擇70mm2的夠用了。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距離長了,會有壓降。

1000kⅤA變壓器最小選多大高壓電纜

1000kⅤA變壓器最小選240平方高壓電纜額定電流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的銅線。

一千伏安的變壓器要用多大的銅電纜

1000VA的變壓器初級電流是100A,你可用35平方的高壓電纜,次級額定電流是1440A,你可用185的電纜4根并聯使用。如果距離很短,條件適合,你可用100x8的銅排。

1000va變壓器需要多大的高壓電纜

1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。

1000kva變壓器高壓側用多少平方鋁纜

1000kva變壓器用380平方(毫米)高壓鋁電纜1000(KVA)的變壓器需要多大的電纜還需確定其輸入與輸出電壓。

1000kva變壓器高壓進線規格

1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用了。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距離長了,會有壓降。

我是10kv的?,F(xiàn)在要安裝一臺1000kva的變壓器。距離是1300米。請問需要多大的高壓電纜。謝謝

10KV,1000kvA的變壓器,額定電流:57.7A距離是1300米。

1000w變壓器用多大線

1000W,如果是220V的話,電流大約4.5A,相對為1平方MM左右的截面積,用1.2-1.25的線合適。

10kv供電1000kva應配多大電纜

高壓電纜是不允許滿負荷工作的1000KVA/10KV變壓器高壓側額定電流57.7A,照電流算只需很小截面積,但考慮動熱穩定性校驗,10KV母線故障等級如果31.5KA。

10000/400V,1000KVA變壓器高壓進線用多大的鋁芯電纜

高壓側電流=1000000VA/(1.732x10000V)=57.74安,可用16平方的鋁芯高壓電纜。高壓側電流=1000000VA/(1.732x10000V)=57.74安,可用16平方的鋁芯高壓電纜。

10千伏1000千伏安用多大高壓電纜

高壓電纜是不允許滿負荷工作時發熱的。1000KVA/10KV變壓器高壓側額定電流57.7A,照電流算只需很小截面積,但考慮動熱穩定性校驗,10KV母線故障等級如果31.5KA。

1OOKVA變壓器要配多少平方鋁芯高壓電纜

如果高壓側的額定電壓是10kV,則變壓器高壓側的額定電流只有5.77A。

10O0千伏安的變壓器高壓電覽選70平方的可以嗎

1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距離長了,會有壓降。

1000VA變壓器高壓需要多大切面電纜

若是10KV供電,1000KVA變壓器高壓側額定電流為:Ie=1000/17.32=57.7A;若10KV高壓選用鋁芯電纜,單從通流量來考慮,則其最小截面可選擇為16平方毫米。

1000KVA變壓器高壓側電纜選型問題

也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距離長了,會有壓降。按照這個電流,放大一倍去選電纜就可以。



35平方鋁芯高壓電纜能帶動多大變壓器

35平方鋁芯高壓電纜能帶動多大變壓器?在10kv供電系統里,35平方毫米的鋁芯高壓電纜可以帶動1000kvA的變壓器。

變壓器與高壓電纜對照表

變壓器高壓側電流0.3km以內0.5km以內1km以內1.5km以內2km以內備注31518.23x503x503x503x703x70銅芯電纜40023.13x503x503x503x703x95。

1千八百千瓦變壓器需要多粗電纜

一臺1600的變壓器10kv側額定電流I=P/√3U線=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A92.38/1.5=61.59A,選用50mm2銅電纜,如果要用鋁電纜,選擇90mm2的。

1000KVA的用電量配置多大的電纜,用幾根多大的電纜

1000(KVA)的變壓器需要多大的電纜還需確定其輸入與輸出電壓。因為三相交流電的功率等于√3x電壓x電流x功率因素,缺少了電壓,則無法求解。

1000KVA的箱變,需要多粗的高壓電纜

你可以計算呀!1000(KVA)的變壓器需要多大的電纜還需確定其輸入與輸出電壓。因為三相交流電的功率等于√3x電壓x電流x功率因素,缺少了電壓,則無法求解。

變壓器1000kva線路10公里用多大高壓線

應該是最小不得小于70的鋼芯鋁絞線。

應該是最小不得小于70的鋼芯鋁絞線。

1000kva變壓器低壓接地線用多少平方

1000kva變壓器低壓接地線用50平方若是10KV供電,1000KVA變壓器高壓側額定電流為:Ie=1000/17.32=57.7A。

2000KⅤA變壓器配多大高壓電纜

2000KVA變壓器高壓側電流115A,鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。

1000千瓦需要多大的電纜

三相380V1000kW負載可選用5根3x240+1x120mm2VV型銅電纜并聯使用。三相380V1000kW的電流Ie,Ie=1000kW/(根號3x380Vx0.=1899A。

準備把變壓器撤掉,直接用接低壓三相電.高壓電纜為120銅

銅在20℃時的電阻率是0.0175Ω·mm2/m700米120mm2電纜的電阻是0.0175*700/120=0.102Ω30kW/0.38kV/1.732=45.58A每根導線的線損=I2*R=45.5。

從10KV高壓到1000KVA變壓器有200米,連接需要用多大的鋁芯高壓電纜

200kVA的10KV的變壓器原邊電流大約:200/(1.732x=12A可以選用:YJLV8.7/10kV3x25鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,地下埋管敷設。

1000kv的變壓器在10kv高壓電熔絲用多大的

1000kva的變壓器,在一次側高壓為10kv時,它的輸入電流是57.74安培,可以選用80安的高壓電熔絲。

變壓器高壓電纜應該用多大的

額定電流:I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A如果是近距離(幾十米以內),銅電纜50平方毫米,鋁電纜70平方毫米。

1000kva變壓器用多大lgj導線

額定電流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的銅線。

1000kva用多大電纜

1000KV滿載電流大概就是1440A,YJV系列電纜,240電纜的載流量是483A,185的是410A。