10kv電纜地埋標準
發布日期:2024-10-11 關注次數:23

10kv電纜地埋標準

10kv電纜埋深規范要求

直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。

10千伏地埋電纜要求

電纜表面距地面的距離不應小于0.7m,穿越農田時不應小于lm。在引入建筑物、與地下建筑物交叉及繞過地下建筑物處,可淺埋,但應采取保護措施。

10kv高壓電纜下埋深度標準

10kv高壓電纜埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的過程中,要挖0.70m以上的深槽,且電纜溝的寬需控制在0.35m左右,這樣安放電纜時,更輕松。

國家10kv高壓電纜的埋地的標準

其中第5章就是電纜的敷設(第5.2節為敷設方式選擇,第5.3節為電纜直埋敷設)。


10k∨電纜地埋對地合格阻值標準

根據規范要求,380v地埋電纜的絕緣阻值一般為2MΩ~5MΩ,絕對不能低于0.5MΩ。絕緣電阻越大說明設備的絕緣越好。

10KV地埋電纜設計規范

直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。

10千伏接地極埋深多少米

10kv接地線規格埋深,直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:(電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。

10kv埋地安全距離多少

10kv埋地安全距離地面最低不會低于2.5米,10KV埋地鋪設的電纜只要開挖時不觸動管廊的基礎。

10千伏高壓電纜埋深深度

直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。2電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。

10kv地埋電纜施工規范

10kv地埋電纜上應標明電纜規格,型號,電壓等級,電纜軸應完好無損10kv地埋電纜外觀完好無損,鎧裝無銹蝕,無機械損傷。

10kv電纜地埋深度國標

10千伏電纜地埋深度國際為:0.8-1.2米。10千伏電纜地埋深度國際為:0.8-1.2米。

10kv地埋高壓電纜驗收標準

壓電纜驗收規范機械性能試驗gb/t2951.12-20xx電纜和光纜絕緣和護套材料通用試驗方法第12部分:通用試驗方法——熱老化試驗方法gb/t2951.13-20xx電纜和光纜。

10千伏高壓埋地敷設要求

高壓電線有直埋式,管道式,隧道式等敷設方式。1直埋式:指高壓電纜直接敷設于地下,要求埋深不得低于0.7米,穿越農田時不得小于1米。

10kv電纜直埋敷設要求

10kV電力電纜線路直埋敷設設計要求使用范圍。電纜直埋敷設一般用于電纜數量少(不超4根)、敷設距離短(一般不超50米)、地面荷載比較小的地方。

10kv高壓線路入地標準

中壓線路(6-10kV)通過居民區不小于6.5米,中壓線路(6-10kV)通過非居民區不小于5.5米。

10kv電纜溝敷設規范

一般來說,10千伏電纜溝敷設的規范有如下幾點;第一點電纜溝要盡量取值挖掘土方應當盡量往一側放。第二點。

請問誰有10kv電纜敷設規范

10kv電纜敷設規范如下:電纜直埋敷設的規定電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m。

10kv電纜敷設規范

直埋敷設電纜的外護層選擇,應符合下列規定:(電纜承受較大壓力或有機械損傷危險時,應有加強層或鋼帶凱裝。

10kv高壓電纜能埋入地下嗎

可以埋入地下但必須有敷設規范:直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求。

10kv電纜施工國家標準

在中國有關電纜的設計、施工和維護只有一本比較權威的標準,那就是國家標準《電力工程電纜設計標準》GB50217-2018。


TAG: 10kv電纜地埋標準