欧美牲交4050a欧美牲交aⅴ,制服丝袜亚洲无码在线视频,大二小伙和清纯女酒店开房哎呀你轻点完美露脸. ,强奷免费国产大片,亚洲 国产专区 校园 欧美,高清人人天天夜夜曰狠狠狠狠 ,狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久

聯系我們
咨詢熱線
136-5258-3376
全國售后熱線:
0769-85196656
郵箱:469768349@qq.com
地址:東莞虎門鎮赤崗工業區崗夏工業園
當前位置:首頁>>新聞中心>>常見問題
12500kva變壓器電纜線
發布日期:2024-10-11 關注次數:38

12500kva變壓器電纜線,35kv12500kva配多大電纜

35kv12500kva變壓器配95平方的電纜12500KVA的變壓器高壓側電流一般在72A左右,電纜選用YJV-8.7/15KV3*95mm2的就可以,如果是直埋電纜,建議使用鎧裝電纜。

12500kv變壓器有多少銅

12500kva的變壓器,如果材料選用目前較好的冷軋晶粒取向硅鋼片,銅線繞組的話,一般需消耗的一次繞組的銅線1600公斤,二次繞組消耗銅線1500公斤。

10kv電纜帶多大變壓器

如果是鋁線的話,可以帶5000kVA的變壓器。如果是銅線的話,可以帶12500kVA的變壓器。10KV架空線路送電容量0.2-2MW,送電距離6-20KM。

12500KVA的三相變壓器,它的額定電流是多少?滿負荷的二次側電流是多少

12500kVA變壓器高壓側35kV,低壓側電壓應該是10.5kV。高側額定電流=12500/1.732/35=206A;低側額定電流=12500/1.732/10.5=687A。

變壓器電纜線選擇

選擇電纜是在耐壓保證的情況下,按載流量選擇的,網上的220/380的同樣適用,電纜的選擇與環境溫度、散熱條件、安裝方式、載流電流都有關系,一般是按經驗選取。

變壓器電纜用銅的還是鋁的

變壓器電纜用銅的。銅的導電性能比鋁線好的多,而且價格是鋁線的好幾倍,正規的電氣設備都是銅線的,鋁線很容易燒壞。

誰能說一說變壓器電纜型號含義

近距離按發熱條件限制導線截面(安全載流量);遠距離在安全載流量的基礎上,按電壓損失條件選擇導線截面,要保證負荷點的工作電壓在合格范圍。

變壓器高壓側對應電纜規格一般是多大

以500KVA為界,500KVA及以下多采用50平方導線或電纜。主要考慮的是導線與電纜的機械強度;以2000KVA為界,500KVA以上,2000KVA及以內。

12500千伏安變壓器參數

12500kVA變壓器高壓側35kV,低壓側電壓是10.5kV。高側額定電流=12500/1.732/35=206A;低側額定電流=12500/1.732/10.5=687A。

12500變壓器鋁芯重量有多重

12500變壓器到鋁芯重量大約是在617000000克到621000000000克左右。這個變壓器總重量大約是在36000公斤左右的。

10kv的3*300能待多少個變壓器

如果是鋁線的話,可以帶5000kVA的變壓器。如果是銅線的話,可以帶12500kVA的變壓器。如果是鋁線的話,可以帶5000kVA的變壓器。

10000KVA的變壓器用多大高壓電纜線

這個一般都不做計算。實際接入時都以上一級的開關設備線夾的規格,作為電纜選擇的依據。不是說您的變壓器需要35平方的電纜,您接上就行了。

變壓器電纜選擇哪個型號好

計算出變壓器一次、二次額定電流,按照額定電流選取導線,還要考慮機械強度。

變壓器電纜平方計算公式

額定電流I=S/1.732U=2000/1.732X10==115A如果是近距離(幾十米以內),銅電纜35平方毫米,鋁電纜50平方毫米。


12500KVA礦熱爐中12500kva指的是什么意思

12500kva指的是該礦熱爐使用的是單臺三相容量為12500千伏安的變壓器。12500kva指的是該礦熱爐使用的是單臺三相容量為12500千伏安的變壓器。

2000kva的變壓器用多大的電纜

/如果2000KVA變壓器的原副邊電壓是10/0.4KV,那么原副邊的電流值為115.47/2886.84A,長期使用原邊可以采用50平方毫米的銅芯電纜。

變壓器高壓電纜選擇什么樣的比較好

高壓是不是10KV的啊?10KV,500KVA的變壓器高壓側額定電流是28.87A,按3A/平方mm的電流密度計算,10平方毫米就夠。

12500kva變壓器能帶多少千瓦

變壓器的負荷一般是變壓器容量的0.8倍,12500*0.8=1000Kw,所以,12500Kva的變壓器能帶1000千瓦的負荷。

電纜線一般離變壓器多少米

視電壓等級。理論上10kv供電半徑10-15km,0.4kv供電半徑300m-500m為宜視電壓等級。

35kv12500kva干式變壓器尺寸

型號800/351250/351600/352000/352500/35軌距820*970820*1000820*10001070*10001270*1410外形尺寸(長x寬x高)外殼尺寸(長x寬x高)1800*1020。

電氣圖上的KVA是什么意思?怎么看電纜是幾平方的線

電氣圖紙上KVA,實際上,把它就是容量的字母,翻譯成漢字就是千伏安,圖紙上可標注的是變壓器的容量,也可能標注的是設備的容量。

變壓器進線電纜選擇哪種好

推薦1600KVA的變壓器電纜應該用母線連接,然后通過饋出開關柜到負荷,這還要看變壓器的高低壓側的電壓等級,如果高壓側的電壓是10KV。

SFS10-12500/110kV代表什么意思?具體點

SFS10-12500/110kv的變壓器參數:容量為10-12500KVA;電壓等級為110KV;第一個S為三相;第二個S為三線圈;F為風冷。

12500kva變壓器多少銅

這個要看你買的是什么變壓器,有些是全銅的,有些半銅半鋁的,有些是全鋁的這個要看你買的是什么變壓器,有些是全銅的,有些半銅半鋁的。

電纜線在高壓和低壓時的承載電流怎么計算

選線:變壓器容量(KVA)/電壓V=電流一般高壓為10KV,低壓為400V銅線1平方毫米承受電流5A——8A。


TAG: 12500kva變壓器電纜線