1250變壓器用多大高壓電纜
發布日期:2024-10-11 關注次數:51

1250變壓器用多大高壓電纜

1250kva選用多大的電纜

1250KVA的變壓器高壓側電流一般在72A左右,電纜選用YJV-8.7/15KV3*95mm2的就可以,如果是直埋電纜,建議使用鎧裝電纜,低壓側電流一般在1800A左右。

1250kva變壓器用多大鋁芯高壓電纜

1250KVA的變壓器高壓側電流一般在72A左右,電纜選用15KV3*120mm2的就可以,如果是直埋電纜,建議使用鎧裝電纜,低壓側電流一般在1800A左右。

1250千瓦變壓器需要配多大型號的高壓電纜

18.1加起來不到100A??紤]以后會不會大增容。不會的話就根據地形選。山地郊區野外。就用LGJ-50。供電部門有要求絕緣化,靠近鄉鎮城市就用jklyj-50。

1250kva變壓器一次電纜規格

安裝1250kVA變壓器,10KV高壓電纜用32平方毫米的銅芯電纜。

兩臺1250KVA變壓器要配多大高壓電覽

按常規選用:單臺1250KVA變壓器,從高壓柜引至變壓器的高壓電纜為3*95mm2;但每個地方的供電部門有不同的規定;如深圳只要是進戶高壓電纜統一用3*300mm2。

1250KVA變壓器高壓電纜選型?

我選的4(3x都是10kv的電壓,yjv電纜,麻煩大家再幫我看下,多謝了!對了,我看有yjv8.7/10kv,還有yjv8.7/15kv。

1250千伏安變壓器高壓則需要多少平方的鋁芯電纜線

如果是高壓側的額定電壓為10kV,則高壓側的額定電流為72.17A.電纜的載流密度一般不超過2A/mm2,建議選用50mm2及以上截面的電纜。



1250kfa變壓器使用多少粗的線

1250kfa變壓器使用32平方的線根據三相四線制功率計算公式:P=√3UIcosbcosb表示功率因數。

高壓入戶電纜如何計算線徑

一臺1250的變壓器10kv側額定電流I=P/√3U線=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A,可選擇YJv或YJv22—3*50mm2電力電纜。

變壓器高壓電纜應該用多大的

額定電流:I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A如果是近距離(幾十米以內),銅電纜50平方毫米,鋁電纜70平方毫米。

1250的箱變怎么選電纜

你這個1250箱變也沒個電壓等級,暫定為10kv電壓等級吧,這個級別的常見。你問的大概是高壓進線的電源電纜吧,這需要先計算出最大的短路電流,才能確定。

1250變壓器低壓電纜用多大

對于這個問題,我的解答是:需選擇兩根240平方的銅芯電纜。并且要求兩根電纜必須是同規格、同型號、同材質的銅芯電纜。

高壓電纜與變壓器是怎樣配的

為安全考慮通常會在理論值上預留20%左右,我們以630kVA變壓器為例。

1250的變壓器用多大的高壓鋁電纜多錢

一般高壓用300的鋁電纜一般高壓用300的鋁電纜。

1250變壓器一般選多大線徑的銅芯電纜

1250變壓器選擇電纜為YJV22-3*95mm2。

求助變壓器的高壓側電纜選擇

1250kva,6kv,可以算出電流大約為130a。2200kva,6kv,可以算出電流約為230a。如果是埋地敷設,為保險起見,再往上浮一檔。

變壓器高壓電纜選擇什么樣的比較好

通常銅芯電纜按經濟電流密度2.25A/mm2選擇,但實踐經驗是不宜超過1.5Amm2。

變壓器高壓電纜選擇什么樣的比較好

10KV,500KVA的變壓器高壓側額定電流是28.87A,按3A/平方mm的電流密度計算,10平方毫米就夠,考慮變壓器合閘時的勵磁涌流建議線規選擇25方10KV電纜。

干式變壓器有載開關需要用到什么規格的電纜

10kV1250kVA的變壓器初級側計算電流為72.17A,如果你的200米10kV側電纜直接從高壓母線饋線的話可忽略線損,電纜可選型為YJV22-3x25mm2。

變壓器與高壓電纜對照表

變壓器高壓側電流0.3km以內0.5km以內1km以內1.5km以內2km以內備注31518.23x503x503x503x703x70銅芯電纜40023.13x503x503x503x703x95。

10千伏電壓,容量1250變壓器用多大的鋁芯架空線?低壓則功率1000千瓦

高壓35平方,低壓母線可用兩條100mmx10mm的銅排。高壓35平方,低壓母線可用兩條100mmx10mm的銅排。

1250kw變壓器輸出電流怎么計算是多少,配多少平方的電纜

1250KVA變壓器額定輸出電流要看電壓是多少380V額定電流I=S/1.732/U=1250/1.732/0.38=1899A這么大的電流,只能近距離輸送。

1250千va變壓器出線配多大母線

1250千va變壓器出線配32平方毫米的母線根據三相四線制功率計算公式:P=√3UIcosbcosb表示功率因數。