1600kva變壓器用多大電纜
發布日期:2024-10-11 關注次數:46
1600kva變壓器用多大電纜,1600kva的變壓器用多大的電纜

500米以內,1600KV需要70平方毫米的電纜線。

1600kva變壓器出線電纜的規格

一臺1600的變壓器10kv側額定電流I=P/√3U=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A92.38/1.5=61.59A,選用50mm2銅電纜,如果要用鋁電纜,選擇90mm2的。

1600kva變壓器高壓側配多120的電纜

一臺1600的變壓器10kv側額定電流I=P/√3U線=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A92.38/1.5=61.59A,查詢可以知道選用50mm2銅電纜,如果要用鋁電纜。

1600變壓器高壓引線用多少平方

按照變壓器原邊電壓10KV,容量1600KVA。根據P=1.732*U*I,原邊電流92.38A,電纜可以選擇3*25銅芯電力電纜。



1600KVA變壓器,高壓35KV進線電纜用什么規格的

35KV額定電流只有27A,如果距離很近用額定電壓35KV的25平方電纜就沒問題,如果距離很遠考慮電壓降落就要適當加大截面。

1600a變壓器用多大電纜

一臺1600的變壓器10kv側額定電流I=P/√3U線=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A92.38/1.5=61.59A,選用50mm2銅電纜,如果要用鋁電纜,選擇90mm2的。

1000千瓦的負荷用多大的變壓器,三相單相分別用用多大的電纜

1600KVA的三相變壓器,高壓端用300平方的電纜,低壓柜輸出用600平方線兩根一相,零線600平方線一根1600KVA的三相變壓器,高壓端用300平方的電纜。

1600KVA變壓器高壓10KV進線電纜要選多大的

10kV/36V的變壓器沒有見過,一般是10kv/400v,10kv/230v,具體還是咨詢專業的吧。

1600KVA變壓器中性線多大規格

容量1600kVA變壓器額定電流約為2300A,三相負荷平衡時,中性點是沒有電流的,為零。但變壓器的三相負荷不會達到平衡,所以中性點總是有電流的。

請問用電量1600千瓦要用多大平方的線

這個1600kw不是單臺設備吧,總電流達3200A。

兩臺1600kva高壓進線要多粗的電纜

高壓電纜是不允許滿負荷工作時發熱的。1000KVA/10KV變壓器高壓側額定電流57.7A,照電流算只需很小截面積,但考慮動熱穩定性校驗,10KV母線故障等級如果31.5KA。

兩臺10KV1800KW的破碎機,一臺1600KWA的變壓器,需要多大的鋼芯鋁電纜,架空距離1200米

電壓是10000V,破碎機的功率是3600KW加上變壓器1600KVA。合算為5200KW吧.5200000除10000V除1.72=302A電流。

s11油浸式變壓器10kv/0.4kv1600kva的電力變壓器用多少銅線

每個公司的設計不一樣,用銅量就不同,但出入不會很大,所以不能很正確的告訴你。按通常設計來看,高低壓線圈用銅大約為:690kg左右。

變壓器電纜選擇哪個型號好

計算出變壓器一次、二次額定電流,按照額定電流選取導線,還要考慮機械強度。

已知變壓器容量1600高壓進線10KV低壓出線0.4KV請問怎么選擇高低壓進出線電纜截面,越詳細越好

變壓器額定電流的計算公式為高壓側:容量/1.732/10低壓側:容量/1.732/0.4所以10KV/0.4KV500KVA的油侵變壓器高壓側最大額定電流為28.8A低壓側最大額定電流為72。

YJV22-10KV-3*400的10KV高壓電纜可以帶多少容量的變壓器

YJV22-10KV-3*400電纜載流量約500A,長時間最大傳輸容量S=1.7321*10*500=8660KVA。此處只考慮安全載流量,未考慮短路熱穩定性等因素。

請問一臺1600KVA的變壓器,高壓是10VK,選用多大的銅錢

傳輸用電纜電纜是用來輸送電能的,而電功率的計算式為kW=1.732*U*I*COSφ式中:kW-電功率,單位kWU-電壓,單位kVI-電流。

1600kva變壓器中性點接地多少平方

16平方中型變壓器的中性線線徑是16平方,大型的變壓器的中性點線徑是25平方。都是多股銅線。都用綠黃顏色的朔料包圍外殼。

1600KVA變壓器用什么型號電纜

1600KVA的變壓器低壓側應該用母線連接然后通過饋出開關柜到負荷這還要看變壓器的高低壓側的電壓等級如果高壓側的電壓是10KV。

10kv高壓3x95銅線能帶多大變壓器

3X95銅能帶1600KvA的變壓器3X95銅能帶1600KvA的變壓器。

變壓器進線電纜選擇哪種好

推薦1600KVA的變壓器電纜應該用母線連接,然后通過饋出開關柜到負荷,這還要看變壓器的高低壓側的電壓等級,如果高壓側的電壓是10KV。

請教1600,2000KVA變壓器低壓側各用多大的銅母排

1600kvA變壓器低壓側可以選用100x10的銅牌,2000kvA變壓器低壓側可以選擇120x12的銅牌。

箱變怎么計算已用功率

公式是這樣的:P(總功率)*K(需用系數)/cosφ(功率因數)=視在功率,根據視在功率選變壓器。

S7變壓器1600kVA有多少銅線

這種變壓器是全國統一的設計圖紙。高壓線圈銅136公斤,低壓線圈銅85公什,合計共為221公斤。這種變壓器是全國統一的設計圖紙。

變壓器負載電流的計算公式

三相變壓器的額定電流=額定功率(KVA)÷(1.732x變壓器額定電壓KV)。



1600kva箱變參數

現在F級絕緣(環氧樹脂干變),1600kVA,10kV/400V的SCR型干式變壓器的損耗國家標準是:空載損耗:2700W,負載損耗:13500W(120度)。

1600kfa變壓器可用多少w

1600kfa變壓器可用1020kw1600KVA變壓器可以用1600KVA*0.85*75%=1020KW當效率取0.95,功率因數取0.85,則1600*0.95*0.85=1298KW。

1600變壓器要多大的排

1600變壓器用60x6排1600kvA變壓器二次側400v輸出時的額定電流為2300安培,則每相必須選擇80x8的銅牌,變壓器中性點輸出的銅牌可以選擇為相銅牌的一半。

6臺1600KW變壓器進線需要幾條多大的

先算一下電流:1600/10/1.732=92A,選用50-70平方交聯電纜YJLV22-3*50或70,最小選用50平方鋁交聯電纜他可以過150A電流,可以不用考慮高壓側短路電流。

1600kva干式變壓器能出多少銅

1600kw干式變壓器一般應該是三相電力變壓器,這種變壓器的一次側高壓線圈使用的銅導線一般是350公斤,而二次側一般是三相400伏低壓繞組。

1600kv變壓器用多大的銅排

銅排截面的選擇主要決定于:他的載流是多少?他所處的環境是什么?而對于變壓器容量來講不是直接關系。

1600KVA變壓器可以帶多大負荷

一般來說,1600KVA變壓器可以帶1600KVA*0.85*75%=1020KW的負荷。

變壓器與高壓電纜對照表

變壓器高壓側電流0.3km以內0.5km以內1km以內1.5km以內2km以內備注31518.23x503x503x503x703x70銅芯電纜40023.13x503x503x503x703x95。

1600kva變壓器每相電流

1600kva變壓器每相電流約為2309安。

1600電流需要多大的銅排

你這是配電變壓器的低壓內部銅排嗎?至少100X10,還要考慮三相電阻的平衡。

如果是外部,散熱介質是空氣,那8X80或10X80都可以。

一條電纜可以接幾臺變壓器

根據高壓線路負荷,一條高壓線是可以連接兩個甚至多個變壓器的。線路的負荷與線截面有關,而與接多少個變壓器沒有直接關系。