200kva變壓器用多大高壓電纜,200kVA的變壓器需要配多大的高壓電纜,低壓最大的負荷能帶多少kW
電壓等級為10/0.4KV,容量200KVA的變壓器需要配國標單根多股銅芯電纜95平方,如果選用組合電纜,120平方就行了。
請問200kvA的變壓器應該配用多大的導線
200kvA的變壓器高壓側應該配置35平方毫米的高壓鋁芯電纜,在變壓器低壓出線端則應該配置3x120+1x70平方毫米的銅芯電纜。
200KVA配多大的電纜
200KVA配95平方的電纜。電壓等級為10/0.4KV,容量200KVA的變壓器需要配國標單根多股銅芯電纜95平方,如果選用組合電纜,120平方就行了。
200KVA變壓器接10萬伏高壓須多大銅電纜
200KVA變壓器低壓電流300A左右,建議185mm銅芯電纜。
200kw變壓器用多大進線高壓電纜
200kw負荷的變壓器及電纜應該用:低壓側(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的電纜。低壓側(380V)。
200千伏安變壓器用多大的鋁芯電纜
2000KVA變壓器高壓側電流115A鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。KVA是變壓器容量單位,電纜的大小要看電流的大小。
200變壓器用多大導線
可用一百平方銅總芯電纜或一百五十方的鋁芯電纜。200KVA的設備如果使用電源接線方式為單相(電流為1000A),那么選擇2x240加1x2.5(㎜)銅線電纜。
200KW變壓器用多大配線
變壓器容量單位應該是KVA,不是KW。200KVA變壓器10/0.4KV的二次側電流約為:288A。選擇電纜應該考慮變壓器過載情況,1.3倍過載電流:374A。
如何根據變壓器型號選擇電纜
200KVA2則安全載流為200/1.732/0.4=288A1則電流為200/1.732/10=11.5A如今電力局進線不會按實際電流為配備高壓線他最少會選擇50鋁線咯你可以根據你的實。
200KVA變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜
給你一個變壓器低壓側出線選擇表,以后就不發愁了,W,銅芯電纜。
200kVA的變壓器能帶大多大的負荷呢
電壓等級為10/0.4KV容量200KVA的變壓器額定電流=200÷1.732÷0.4≈288A如果你想問可以帶動多少KW,這個必須看功率因數的高低,不過,一般取0.8。
急!200KVA變壓器,用3*120+2*70電纜,500米電損耗是多少,怎么計算,求公式
額定負載電流288A,若為銅芯電線時,三相電線總線阻值:R=0.0172*500/120*3=0.215歐,滿載運行時的線損總功率:P=288*288*0.215=17833W=17.8KW額定負載電流288A。
200千伏安的變壓器下面用多大的電纜和總開關
不低于185平方,開關不低于350安不低于185平方。
200kva變壓器安裝規定
立的交流工作接地電阻應小于等于4.沖壓五金件編輯分析獨立的安全保護接地電阻應小于等于4歐;獨立的交流工作接地電阻應小于等于4歐。
200kv用多大電纜
選用240平方電纜可以保證供電萬無一失。如果200KW不是同時使用,錯開峰值,那么使用185平方電纜勉強,但是不能100%滿負荷使用。
需要多大的變壓器多大的電表多大的空氣開關,電纜線長
200kva的變壓器的額定輸出電流大約在280A左右,如果你們用的高壓是10kv的話,高壓側電流大約在12A左右,這實在滿負荷的情況下。
200千伏安變壓器配多大的線
這個都可以用的,根據你的變壓器容量的大小,我們都可以配多大的電流互感器。
200KVA要用多少平方的電纜
你說的是什么?200kv還是200安?教你個簡單的,銅線你可以除以2.5,鋁線最少除以2。比如200安的電流就要八十平方左右的銅線,鋁的要在一百左右才絕對安全。
2520kva變壓器用多大的高壓電纜
2520kva變壓器用95平方的高壓電纜2520kva,額定電流:I=S/1.732UcosΦ=2520/1.732X10=180A埋在地下用50平方毫米的三芯銅電纜。
現有200KVA功率的設備,請問需要采用多大的線纜及配電箱
選用多大的電纜得先計算電流:I=S/U/√3i=200000/380/1.732=303.8A。選用120的銅芯電力電纜,3x120+1x70的電纜在空氣中敷設時安全載流量為315A。
修一臺200kva變壓器用多少銅線
200kva的變壓器,二次電壓如果是380V的,變壓器的額定電流應該是305A左右,用一般150平方的銅線或者185平方的鋁線就可以了200kva的變壓器。
變壓器高壓引線大小選擇
高壓10千伏供電使用200千伏安變壓器其高壓引線:高壓供電,10K∨側電流約為200/10/1.732=11.55A,銅線按每平方毫米3A電流計算,大約需4平方毫米的電纜。
200千伏安UpS用多少平方電纜合適?謝謝
200KVAups用95平方的電纜合適。電壓等級為10/0.4KV,容量200KVA的變壓器需要配國標單根多股銅芯電纜95平方,如果選用組合電纜,120平方就行了。
200變壓器配多粗出線
200KVA的設備如果使用電源接線方式為單相(電流為1000A),那么選擇2x240加1x2.5(㎜)銅線電纜。
200變壓器配多大熔絲
200KVA的變壓器的高壓熔絲一般按1.5-2倍的高壓額定電流選擇,200KVA變壓器的高壓額定電流為。
200KVA變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜
200KVA變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜?低壓側(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的電纜。低壓側(380V)。
變壓器高壓電纜應該用多大的
額定電流:I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A如果是近距離(幾十米以內),銅電纜50平方毫米,鋁電纜70平方毫米。
變壓器與高壓電纜對照表
變壓器高壓側電流0.3km以內0.5km以內1km以內1.5km以內2km以內備注31518.23x503x503x503x703x70銅芯電纜40023.13x503x503x503x703x95。
從10KV高壓到1000KVA變壓器有200米,連接需要用多大的鋁芯高壓電纜
200kVA的10KV的變壓器原邊電流大約:200/(1.732x=12A可以選用:YJLV8.7/10kV3x25鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,地下埋管敷設。
200千伏安光伏發電電纜要用多大
銅線40x2.5=100mm2實際選用120mm2有關電纜線徑、截面積、重量估算公式估算銅、鐵。
知道變壓器容量如何選擇高壓電纜
根據變壓器的容量和一次側的輸入高壓的電壓值,可以計算出該變壓器的一次側高壓的輸入電流。然后根據輸入電流和輸入的高壓值,可以確定高壓的進線電纜的型號。
16個200v變壓器需要多大線
16個200v變壓器需要240平方線16個200v,總功率就是16*200=3200kva3200kva變壓器高壓側用240平方的電纜。一般的配電變壓器。
250kv變壓器用多少平方電纜
70平方銅線。首先計算電流:I=W÷V÷1.732=250÷380÷1.732=0.3798KA=380安培。再計算電纜平方數,按每個平方負擔6安培計算,380A÷6=63.333平方。
250ka變壓器用多粗電纜
250kva變壓器用電線I=250/10/1.732≈15A,考慮熱、動穩定及線損,建議選用高壓絕緣鋁芯電纜3*16或3*25電纜低壓側250/0.4/1.732=361A。
- 上一篇:200變壓器用多大電纜
- 下一篇:2.2千瓦潛水泵用多少平方的電纜線