2500kva變壓器進線電纜選型,2500kva變壓器配多大進線纜
根據變壓器容量和電壓可以計算高壓側電流2500/(1.73*=42A,可以根據電流選擇電纜截面。一般要考慮長度,壓降,損耗等因數。
2500kva變壓器配多大的進線
對于這個問題,我的解答是:如果是10千伏供電系統的話,2500千伏安的變壓器它的一次側額定電流大約是141.4安。
2500kva變壓器進線柜多大電纜
10Kv2500KvA的變壓器,其一次側輸入電壓是三相10Kv,那么它的進線電流是每相大約145安培。那么它每相的進線要用35平方毫米的銅線。
2500kw干式變壓器用多大高壓電纜
10KV高壓線路,2500KVA變壓器需要多大的高壓電纜:10kv進線的,電流是144.3安,選用3*70平方毫米鋁芯電纜、或3*35平方毫米銅芯電纜。
2500kva變壓器用多大高壓電纜
10KV高壓線路,2500KVA變壓器需要多大的高壓電纜【1】首先計算2500KVA變壓器的額定電流:Ie=Pe÷(Uxx√=2500÷(10x1.=144.5(A)。
2500KVA的變壓器10KV輸入電纜為什么用比較大的電纜
對于額定電壓10kv、2500kvA變壓器來講。
2500kva變壓器高壓側用多大電纜
2500KVA變壓器屬于大型變壓器了這么大的變壓器不會放在室外變臺上,是需要變電所的,變壓器高壓側為10KV進戶,如果采用高壓銅芯電纜。
2500KVA變壓器需要多大的架空線
需要架空線為50平方毫米鋁線,即LGJ一50。滿載時,視在功率為2500千伏安,對于10KV高壓線,則電流為2500÷√3÷10=144.34(安),如果采用鋁導線。
2500kVA10kV變壓器一次側選多粗電纜
根據變壓器容量和電壓可以計算高壓側電流2500/(1.73*=42A可以根據電流選擇電纜截面。一般要考慮長度,壓降,損耗等因數。
2500kva變壓器中性點用多粗電纜
2500x1.44=3600A電流,這個需用240平方的電纜9根并聯使用,每根載流394A.建議采用銅排,100x10平方毫米的兩根雙疊使用。
2500kva的變壓器10kv輸入電纜為什么用比較大的電纜
2500kva的變壓器10kv輸入電纜為什么用比較大的電纜?感謝邀請,高壓電纜選擇原剛為:按載流量選擇電纜截面,保證電纜流過最大負載電流時不發熱。
電纜的種類及其選型標準是什么
只有正確選擇低壓電力電纜型號規格才能保證用電的安全性。
2500KVA變壓器高壓進線需要多大的電纜連接?求計算公式
你沒給出電壓,一次10KV供電10平方就可以了,二次0.4KV供電240平方,最好300平方你沒給出電壓,一次10KV供電10平方就可以了,二次0.4KV供電240平方。
變壓器進線電纜選擇哪種好
推薦1600KVA的變壓器電纜應該用母線連接,然后通過饋出開關柜到負荷,這還要看變壓器的高低壓側的電壓等級,如果高壓側的電壓是10KV。
2500千伏安干式變壓器每相可以承載多大電流
2500kva變壓器配35平方毫米的出線首先計算2500KVA變壓器的額定電流:Ie=Pe÷(Uxx√=2500÷(10x1.=144.5(A)。
2500變壓器用多大銅排
這個是根據變壓器的電流來選擇的,假如變壓器低壓側電流1000A,一般設計選擇電流密度為1.8-2.2左右;舉例按2來計算1000/2=500,可以選擇6*80=480的銅排。
2500kw需要多大電纜
如果是三相電如果是三相電就是380V,根據三相電功率計算公式P=√3UIcosφ,因為是三相電機是感性負載,所以功率因數cosφ=0.8。
變壓器側電纜選型
根據變壓器的額定電壓和額定電流選取電纜的平方數,根據電纜的鋪設方法選取電纜的型號如地埋的要選鎧裝電纜。
2500變壓器出多少銅
不是很確定,全銅的大概在300公斤吧三十千伏安變壓器差不多60斤該型號是三相環氧澆注型號10型,容量為2500kva的干式變壓器。
10kv2500變壓器進線多大
10Kv2500KvA的變壓器,其一次側輸入電壓是三相10Kv,那么它的進線電流是每相大約145安培。那么它每相的進線要用25平方毫米的銅線。
2500變壓器用多大零序互感器
2500KVA變壓器需要配置6000:5的電流互感器。低壓電流互感器的選擇應遵循,額定電流(一次側)。應為線路正常運行時負載電流的1.0~1.3倍。額定電壓。
高壓配電柜進出線怎么分配
進線出線原則:上進下出下進上出側進上出側進下出進線方式進線方式是由電流流進配電柜的入口所在處決定的。
2500a電流需要多少平的電線
按銅線每平方毫米正常過流量6安培計算,通過2500安培的銅線的截面積應該是2500/6=416.6(平方毫米)。按國家標準選擇400平方毫米的銅線。如果使用鋁線。
35kV電纜電流2500A,選多大截面
根據電流2500安培。按銅線每平方毫米過流量的中間值6安培計算,其銅線截面積(線徑)=2500/6=416(平方毫米)。按國家標準選擇35千伏400平方毫米的銅電纜。
35千伏高壓柜2500的電流用多大的銅排
35千瓦高壓柜2500安的電流用87500000瓦的銅排,根據電功率與電壓和電流強度的關系公式,P=UI=35000伏x2500安=87500000瓦。
3000kva變壓器高壓側用多大電纜
3000kvA變壓器髙壓側用多大電纜?當3000kvA變壓器初級供電電壓為10kv時,變壓器一次側的額定電流為171安培左右。當選用銅芯電纜時,選3x50平方毫米就完全可行。
如何根據變壓器的大小選擇相應的電纜大小公式如何計算
變壓器的額定電流計算一次側近似0.058*KVA(變壓器容量,規格10kV/0.4kV)二次側近似1.44*KVA(變壓器容量,規格10kV/0.4kV)已知變壓器容量。
1000千v安電流要用多大的線
1000千伏安如果是銅電纜的話用電需要420平方的銅電纜線。1000千伏安如果是鋁電纜的話用電需要630平方的鋁電纜線。1000千伏安用電大約2500A電流。
2000a的空開配多大的電纜
兩根400的電纜。一般情況下,按照經濟型電流密度為1平方毫米電纜,能通過2.25A電流計算,你用2000A/2.25=888mm2,即兩根400的電纜就可以滿足。
2000kva變壓器高壓側電纜的選擇
2000kva變壓器高壓側電纜計算方法:2000KVA的變壓器高壓側電流I1=2000KVA(10KV*1.=115A.使用一根YJV22-3*50-10KV銅芯塑料電纜。
2000kva配多大電纜
2000KVA變壓器高壓側(10KV)電流I=2000KVA/(1.732*10KV*0.=128A。
2500KVA變壓器用95電纜求計算公式請
一臺1250的變壓器10kv側額定電流I=P/√3U線=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A,可選擇YJv或YJv22—3*50mm2電力電纜。