5.0-10kv電纜
發布日期:2024-10-11 關注次數:21
5.0-10kv電纜,電纜10kv代表什么
10kv為高壓線路電纜。這個電壓線路是比較常見的高壓等級,人們經常稱其為一萬伏。
10kv高壓電纜型號有哪些
10kv高壓電纜常用的型號有以下三種:普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方阻燃型號:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJ。
10kv高壓電纜規格型號有哪些
阻燃交聯聚乙烯絕緣電力電纜(阻燃高壓電纜)0.6/1KV6/6KV8.7/10KV8.7/15KV26/35KV。
電力系統10kv的電纜一般電流多大?架空線呢?電流一般多大
10kv電纜的載流量與電纜的截面積有關,截面積大載流量大。
10kv高壓電力電纜如何選擇
計算10KV電流和0.4KV電流公式都一樣,只是電壓不同選擇10KV電纜,一般需要按照熱穩定選擇,不是按照計算電流。電纜electriccable。
10kv電纜線規格型號都有哪些
該標準等效采用國際標準IEC61089-1991《圓線同心絞架空導線》。
10kv電纜規格型號有誰知道
產品標準:GB12706.3-使用特性:該產品適用于交流額定電壓10KV供輸配電能固定廒設線路用,電纜導體的最高長期工作溫度90度。
10kv電纜交流耐壓打多少
10千瓦電纜交流耐壓應該是打2.5U0電壓比較合適,而且除了這個標準之外,時間上也有一定的標準,您測試和試驗的時間應該是不得小于5分鐘的。
10kv電力電纜價格是多少
10kv電力電纜售價在65元一米,它是用于傳輸和分配電能的電纜,是在電力系統的主干線路中用以傳輸和分配大功率電能的電纜產品。
10kv高壓電纜單價是多少
10kv高壓電纜價格:1650元,長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kv高壓電纜價格多少
每個地方的價格都會有點差別的。
10kv電纜功率
根據《工業與民用配電設計手冊》,10KV架空線路送電容量為0.2-2MW,送電距離6-20KM;10KV電纜送電容量為5MW,送電距離6KM以下。
10kv電纜耐壓標準是什么
首先要明確下這10KV是6/10KV;還是8.7/10KV,這兩種10KV對電壓要求的耐壓試驗是不相同的。
10kv高壓線路常用電纜
選擇10千伏的高壓電纜,它的型號主要有以下幾種,分別是YJV,這是一種銅芯材質的電纜,并且是交聯聚乙烯類型。
10kv高壓電纜結構及用途
10KV三芯電纜從銅芯到最外層一共有八層,各層起的作用具體是:外到內第一層是外護套層,材質是PVC。起保護和防水作用。第二層是鋼帶保護層。
10kv銅電纜多大電流
10千伏300平方銅電纜承載560安電流。電纜的額定電壓要大于或等于10千伏,電纜的工作電壓不得超其額定電壓的15%,即不超過11.5千伏。
10kv高壓電纜型號規格對照表
電纜型號與外徑尺寸對照表(埋管必須資料)序號電纜型號電纜外徑(mm)備注1YJV-6KV-3*1635.9010kv高壓電纜常用型號的有以下三種:普通型號:YJVYJVLVYJV22YJ。
10kv電纜絕緣電阻多少合格
長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kv電纜構造和作用
導體:提供負荷電流的流通通路。500mm2以上的還要繞包半導電帶,導體屏蔽:代替導體形成光滑的表面,改善電場分布,同時與導體緊密接觸。
10kv高壓電纜制作標準
10kV電纜冷縮電纜頭制作剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。將電纜校直、擦凈,剝?nèi)+端子深度(C)長的外護套,綁扎線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。
10kv電纜外皮破損處理方法
10kv屬于高壓電纜了高壓電纜絕緣層損壞后,當絕緣層損壞深度達到絕緣層厚度的10%以上時,進行絕緣加固處理。
10kv高壓電纜型號怎么樣選擇
1根據電纜敷設的電壓等級、使用地點及使用環境,選擇電纜的絕緣方式(如聚氯乙烯、交鏈聚乙、橡膠絕緣烯等)。
如何計算10kv銅芯電纜載流量
按照以下情況而定:1根據電纜敷設的電壓等級、使用地點及使用環境,選擇電纜的絕緣方式(如聚氯乙烯、交鏈聚乙、橡膠絕緣烯等)。
10kv電纜頭溫度標準
答案就是:電纜頭長期允許工作量不超過70攝氏度。電纜敷設的溫度不低于0攝氏度。電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。
10kv電纜規格型號
10kv高壓電纜規格型號主要有以下幾種,分別是YJV,這是一種銅芯材質的電纜,并且是交聯聚乙烯類型。除此以外,還有YJV22,屬于銅芯交聯聚乙烯絕緣鎧裝電力電纜。
10kv用多大電纜
10KV高壓線可用多少平方的電線?有以下幾種:1,10kV線路、XLPE架空絕緣導線的截面分別有:300幾種。
10kv電纜為什么不能做直流耐壓
電纜在直流作用下檢查絕緣水平是無效的并且還對電纜具有一定的危害性,因為直流電壓和交流電壓的電場分布不同會形成電樹枝效應,加速電纜的絕緣老化和損壞。
10千伏電纜絕緣厚度標準
國標規范絕緣標稱厚度4.5毫米,最薄點不能低于3.95毫米,且最薄點跟最厚點差額的比例不能大于15%,例如最薄點4毫米,最厚點4.6毫米,即用兩者之差除以4.6。
10kv高壓電纜絕緣電阻是多少
10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kv高壓電纜規格型號有哪些
10kv高壓電纜型號有哪些常用的有以下三種:普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方阻燃型號:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV2。
10kv電纜規格型號有誰知道
YJVYJLV型電纜適用交流50赫,額定電壓6-35KV,電力線路、輸配電用。YJV—交聯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅芯電力電纜。
10千伏電纜有幾芯?常用什么方式區分相別?電纜做中間頭時相別若接錯的后果是什么
10kV電纜,最常見的是單芯和三芯的。電纜的相別主要依賴芯線表皮的顏色來區分或者規定,一般情況下,約定:黃色(淡黃)為A相,藍色(綠色)為B相。
10kv電纜是什么材質
一般不管多大電壓等級的電纜,電纜芯線不是銅就是鋁。電纜芯線外側的主絕緣一般是聚氯乙烯或聚乙烯,早期有紙絕緣等其他絕緣方式,現在少采用了。
10kv電纜埋深規范要求
直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。
10kv單芯高壓電纜如何選型
一般來說用銅芯的好一些,不過,像你這種情況最好用YJV22-8.7/10-3*400的電纜。按一臺變壓器容量選擇就可以了。
10kv銅線電纜絕緣值對照表
10千伏三相統包電纜絕緣標準:長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kv高壓電纜耐壓實驗參數設置
10kv電纜耐壓試驗要求10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。
10kv電纜技術參數是怎樣的
10kv電纜技術參數是,電纜額定電壓UO/U:600/1000V,交流聚烯烴UO/U為0.6/1KV,電纜長期工作溫度為-20℃-90℃-40℃-105℃,推薦彎曲半徑。
TAG: 5.0-10kv電纜
- 上一篇:5.5千瓦的潛水泵有多少銅線
- 下一篇:5-5千瓦井用潛水泵用多大電纜