500kva的變壓器用多大的高壓電纜
發布日期:2024-10-11 關注次數:42

500kva的變壓器用多大的高壓電纜

500千伏安用多粗高壓電纜

500千伏安的變壓器應該配用10千伏的高壓供電。距離如果在幾百米范圍,選用16平方毫米的鋁線。距離如果在幾公里范圍,選用25平方毫米的鋁線。

500千伏安變壓器應配多大電纜

500kvA的變壓器低壓要二根185平方毫米的低壓銅芯電纜並接。

500的箱變要用多大的高壓電纜

如果是10kv/0.4kv雙側配變。

500千伏安變壓器應配多大電纜

假定是10/0.4kV的配電變壓器高壓側額定電流為500/10/1.732=86.6A低壓側額定電流為500/0.4/1.732=721.7A按電流密度2.5A/mm2來推算。

500kva變壓器高壓側電纜怎么計算

進線電流約為500/1.732x10=29A,選擇35或50平方的銅芯電纜。根據公式S=1.732*UI,可得高壓測電流差不多30A,因為變壓器有一偄愫祥l沖擊電流。

現有一臺500kv的變壓器,10kv高壓線路采用多大的電纜

500kvA的變壓器,高壓電流不到30A,既然是用電纜,距離也不是很遠,用25mm2的銅電纜或50mm2的鋁電纜就可以了。按照規程規定,10KV線路,銅電纜不能低于25mm2。

變壓器高壓側對應電纜規格一般是多大

以10KV為例,通常按照以下經驗做:以500KVA為界,500KVA及以下多采用50平方導線或電纜。主要考慮的是導線與電纜的機械強度。

500KVA箱變,1000米電纜,10KV鋁芯高壓電纜應該選多大的

建義用95平方高壓電纜,因為題主沒說明是架空還是地埋。如果是地埋用70平就夠用了。
如果架空最好用95平方,因為他有拉?。還有強度。

500kvA變壓器次級出線用多大的電線

500KVA變壓器應該配用10KV的高壓供電,額定電流:I=S/1.732UcosΦ=500/1.732/10/0.8=36A距離如果在幾百米范圍,選用16平方毫米的鋁線。

500KVA變壓器10KV高壓進線電纜應為多大

根據公式S=1.732*UI,可得高壓測電流差不多30A,因為變壓器有一偄愫祥l沖擊電流,是額定電流的5-7倍,所以應該選用70平方的比較合適。

500kv變電站控制電纜型號

高壓是不是10KV的啊?10KV,500KVA的變壓器高壓側額定電流是28.87A,按3A/平方mm的電流密度計算,10平方毫米就夠。



500變壓器進綜合柜用多大電纜

500KVA容量的變壓器,二次側電壓是380V,電流=500÷1.732÷0.38≈760A,如果電壓是400V,電流約等于722A。使用不小于500平方的國標鋁芯電纜。

箱變開關去變壓器的電纜是多少平方500kvA變壓器

假定高壓側額定電壓是10kV500/10/1.732=28.86A用35平方的電纜就足夠了。假定高壓側額定電壓是10kV500/10/1.732=28.86A用35平方的電纜就足夠了。

兩臺500KVA變壓器需要多大電纜

你的距離大約145M最好用95平方毫米的高壓電纜你的距離大約145M最好用95平方毫米的高壓電纜。

變壓器高壓電纜選擇什么樣的比較好

通常銅芯電纜按經濟電流密度2.25A/mm2選擇,但實踐經驗是不宜超過1.5Amm2。

500kva用多少平方的電纜

500KW的功率電流大約是456A(如果用電動機之類的話在500A左右)算上寬裕度至少要采用240mm500Kw電流500A,如果能承受造價,選用VV22-4X120mm2銅芯電纜雙根。

500千瓦變壓器用多粗高壓線

500千瓦變壓器用2根185mm2的銅芯聚氯乙烯絕緣電線并聯使用合適選擇2根185mm2的銅芯聚氯乙烯絕緣電線并聯使用合適.計算三相電流:Ijs=S/U/√3=500000/40。

500kv用多大鋁電纜

500kv用16平方鋁電纜。500千伏安的變壓器應該配用10千伏的高壓供電。距離如果在幾百米范圍,選用16平方毫米的鋁線。

500千瓦的變壓器需要多少千伏的高壓線支持

目前在城市當中,般需要接入10KV的高壓線。目前我國城市電力系統中,高壓電力系統一般為10kv,500千瓦(應該為kvA)變壓器非常普遍。