630kw變壓器用多大電纜
發布日期:2024-10-11 關注次數:42

630kw變壓器用多大電纜

10kv的630kw變壓器需要多大電纜

10kv的630kw變壓器需要使用2根240銅芯電纜并聯容量S=1.732xUxI,額定電流I=P/1.732xU=630/1.732x0.38≈957A,建議使用銅排。

630變壓器高低壓電纜怎么配

630kVA變壓器配置二次側(380V)電纜,可采用不低于3根3x185+1x50mm2銅電纜(并聯,空氣中敷設)或3根3x150+1x50mm2銅電纜(并聯,埋土敷設)。

630千伏安變壓器需要多大電纜

630kva選500平方輸入線計算630KVA變壓器額定電流:I=S/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)經查電線電流對照表,可以選擇500平方的電纜。

630kva用多大電纜合適

630千伏安的變壓器高壓側電流很小的,S=1.732*U*I所以I=36A.高壓電纜的選擇主要不是看電流,主要是考核短路容量,你要知道變壓器安裝處的系統短路容量。

630kw變壓器配鋁纜多少平方

630kw變壓器如果是10kv/0.4kv。高壓選75平方的鋁電纜。低壓選600-700左右的鋁電纜。

求解:630KVA變壓器應多大的開關和電纜

630kva變壓器二次側電纜確定:10/0.4kV等級,低壓側額定電流:I=P/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)根據電線電流對照表,630kva變壓器至少要500平方的電纜。

630千伏安變壓器高壓側選用多大銅芯電纜

當然,如果所在供電部門沒有典型設計要求的話,可以按1.5A每平方毫米選擇,630*0.0577=36.35A36.35/1.5=24.24mm2,通過計算可以選擇3*25mm2的銅芯電纜。

630KVA變壓器用什么規格輸出電纜比較適合

你的問題不是很全面看你的距離距離長有個電壓降的比例最主要的是你用多大的電纜是與變壓器沒有很大的關系主要看你的設備功率是多大如果安你。


630kw用多大電纜

630千瓦空開用50平方鋁線或35平方的銅線電纜630KW電機一般是高壓電機,常見的有10kv和6kv兩種。

630變壓器高壓線呂線應該多大電纜

應該25平方630千伏安的變壓器高壓側電流很小的,S=1.732*U*I所以I=36A.高壓電纜的選擇主要不是看電流,主要是考核短路容量。

630KVA的變壓器(滿負荷)低壓需配多大的線?銅線或鋁線需注明

(132KW的電機,額定電流大約:251A。選用銅導線面積:120平方毫米。(一臺630KVA的變壓器,平時滿載,額定電流:909A。

請問630kva變壓器低壓出線若要用電纜該選什么電纜及配套的護管

P=1.732UICOS&=623.52*II=630000/623.52=1000A銅質電纜的話,選用VV22-0.4/1Kv-3*400+1*185比較合理,護管最好采用直徑150mm的鋼管。

10kv電纜三臺630kw變壓器如何分配進出線

10KV電纜用于進線時,如果是單條電纜供電,應該建立10KV母線,在容量滿足前提下,可以給N臺變壓器供電。

請教630KVA變壓器用10KV高壓電纜連接,需要多大線徑電纜,低壓側需要多大線徑電纜

電纜的選擇不是單靠電流的,電纜的電流不是固定,隨著環境溫度和敷設方式的不同還要乘一個系數,還有動穩定和熱穩定的校驗。還要計算短路電流。

S11-M-630KVA變壓器到一級配電箱出線怎么接,應選什么型號規格的電纜

使用150MM2的銅電纜直接連到一級配電箱就行,零線使用95MM2的銅電纜。使用150MM2的銅電纜直接連到一級配電箱就行,零線使用95MM2的銅電纜。

630變壓器中性點接地采用多大電纜

采用50平方電纜630kVA變壓器配置二次側(380V)電纜,可采用不低于3根3x185+1x50mm2銅電纜(并聯,空氣中敷設)或3根3x150+1x50mm2銅電纜(并聯。

630千瓦變壓器用多大保儉絲

一般是10/0.4KV的變壓器,計算電流=630/0.8/√3/10=46A考慮到變壓器的空載涌流,選100A的保險絲一般是10/0.4KV的變壓器。

630kv變壓器用多大電纜

630kvA變壓器用多大電纜?630變壓器一次側10kv供電的話,變壓器一次電流只有36安培,可以選擇10kv高壓電纜,截面積選25平方毫米鋁芯電纜即可。

變壓器輸入側和輸出側各用多粗的線

變壓器的輸入層和輸出側用多大的導線,要根據變壓器的視在功率,型號決定的,一般高壓側要細一點,低壓側相對直徑要大一點。

630KVA變壓器低壓側到低壓開關柜應用多大電纜連接

630KVA變壓器低壓側額定運行電流在1100A左右,用YJV-1KV-4*(3*240+1*也就是240電纜四并可滿足使用要求。如果距離很短(30米)內,三并也可以使用。

630kw電機多粗的線電流多少

630kw的電流大約為1200A,可以考慮選擇兩根300的線纜。電纜至少630平方,性價比太低,建議直接將變壓器設在就近的地方,總線采用60*10的銅排。

10kv高壓線630kva變壓器高壓側進線線徑用多大的銅芯線

假定是10/0.4kV的配電變壓器。則高壓側額定電壓是630/10/1.732=36.374A選用導體截面在35平方毫米及以上電纜即可。假定是10/0.4kV的配電變壓器。

一般國家電網從變壓器出來用多少平方線

這個是根據變壓器的大小,來選擇用多大的導線,例如630千伏安的變壓器,他的低壓輸出導線會選擇240平方毫米的每一相用三條,也就是一共9條導線。

630千瓦用什么型號的電纜

采用YJLV-4*400+1*240的電纜兩根并接。采用YJLV-4*400+1*240的電纜兩根并接。

630變壓器最大負荷電流用多大電纜

630變壓器945A電流,用20平方銅排630變壓器輸出電壓是400伏。用視在功率除以電壓再除以1.732就知道它的輸出電流了。

630kva變壓器配多大電纜、幾芯電纜、型號

變壓器一次和二次電壓時多少?是10KV變0.4KV的么如果是低壓側,則額定電流是909A左右,按照額定電流的1.5倍選擇,這時候。

63okm變壓器用多少平方鋁線

630kVA配電變壓器低壓側額定電壓為0.4kV則額定電流=909A。根據DL/T5222《導體和電器選擇設計技術規范》中的規定應該選取500mm2以上的鋁導線。