kvv12-1.0控制電纜穿多大的管
發布日期:2024-10-11 關注次數:15
kvv12*1.0控制電纜穿多大的管
行家說說如何為電纜穿管選擇管徑
電纜電線穿管,先計算要穿的導線總截面積(電線、電纜的外徑的平方x0.7854x電線根數)計算結果應小于或等于管·子截面的40%。
電纜穿管時保護管管徑的選擇
規范是單根電纜的話,保護管內徑不小于電纜外徑1.5倍,其實主要還是本著便于施工,成本合適的原則來選擇的。
控制電纜保護管尺寸是多少
這個3x95+1x50的電纜外直徑是41.6mm你采用80的管子足夠,這個你可以參考:電氣資料健康網,300/6kv電纜載流量資料,查出該線徑的電纜外徑。
請問誰有電纜穿管規格表
產品標準:GB9330.2-88使用特性:交流額定電壓:U0/U450/750V及600/1000V電纜長期允許工作溫度:固定敷設-40℃。
電纜保護管管徑選擇方法哪位知道
(每管宜只穿1根電纜。
變電站控制電纜如何選擇
變電站內二次設備間電纜主要有二種,一是電力電纜,二是控制電纜,還有一些特殊的,如雙絞線、光纖等,但不屬于電纜,二次電纜就上面這二種。
電纜穿管標準是什么誰知道
電線穿管敷設時,管內電線的總截面積(包括外皮),不應超過管內徑截面積的40%。線路應固定,排線橫平豎直。
電纜穿單管根數問題
但是造價人員必須嚴格執行設計,因為那是我們計價的依據。根據你的描述及截圖,個人認為應該單管,如果設計說明中有說明N=幾的時候穿多大的管的話。
10kv電纜穿管管徑選擇表
十千伏高壓電纜穿管管徑選擇,不管是架空線或是地下管廊。十千伏的高壓線纜進線入戶都需要穿管保護,所使用的管材是鍍鋅鋼管在線徑的一點五至兩倍的直徑。
電纜電線型號我知道,我怎么知道其套管用多大(新手),圖上又沒標,誰有這個對應表的
不知道你問的是什么套管,如果是穿管用的,那么就穿管是電纜外徑的20倍不知道你問的是什么套管,如果是穿管用的。
哪位清楚電纜保護管直徑如何選擇
在下列地點要管:、電纜引入引出建筑物,隧道處,樓板及主要墻壁;、引出地面兩米高,地下250mm深;、電纜與地下管道交叉或接近時距離不合規定者。
kvv電纜型號規格常用的有哪幾種
KVVP銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜KVVRP銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜Kvvp1銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲纏屏聚氯乙。
kvv是什么型號電纜
KVV電纜是一種聚氯乙烯絕緣控制電纜,多用于控制、信號、保護及測量系統接線。
控制電纜的執行標準是什么
控制電纜產品說明執行標準:GB9330-2010。阻燃電纜還應符合IEC337-8標準的技術條件。
控制電纜的型號及含義
控制電纜的系列代號:K銅導體代號:省略鋁導體代號:L聚氯乙烯代號:VKVV的左一個"V"代表絕緣。
12千伏要用幾平方電線
如果是220伏電壓,那么電流就是12Kw/220=54.5A。應該使用6平方或者10平方銅線,穿管使用用10平方銅線,空氣中敷設使用6平方銅線也湊合,最好是10平方。
kvv電纜規格型號一般有哪些
個人了解kvv電纜規格型號如下:KVV-銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形電纜(電線)KLVV-鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形電纜(電線)KVVB-銅。
電纜型號YJV和KVV的本質區別
yjv是電力電纜,用于傳輸和分配電能的電纜。
120電纜穿多粗的管
必須要配120平方毫米的銅鼻子,小于120平方,電纜芯線塞不進去,大于120平方將壓不緊留下接觸不良的隱患。
kvv是什么電線型號
KVV電纜是一種聚氯乙烯絕緣控制電纜全稱:銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜。多用于控制、信號、保護及測量系統接線。
kv是什么型號電線管
kv管即可彎曲金屬管(也稱可撓管),kv-2一指的是防火阻燃型的可撓電氣導管。
電線穿管規范標準
一般要求暗配管時,電纜保護管宜沿最近的線路敷設,并應減少彎?p align="center">埋入建筑物、構筑物的電纜保護管與建筑物、構筑物表面的距離不應小于15mm。
電纜穿管的規范
電纜穿管規范要求篇電力電纜穿管及橋架施工規范電線電纜穿管及橋架施工規范根據04DX101-1建筑電氣常用數據圖集:1。
控制電纜型號規格有哪些
1:H——市內通信電纜HP——配線電纜HJ——局用電纜(絕緣:Y——實心聚烯烴絕緣YF——泡沫聚烯烴絕緣YP——泡沫/實心皮聚烯烴絕緣(內護層。
哪位清楚電纜保護管直徑如何選擇
電纜保護管直徑如何選擇:選擇管徑時,內徑要比外徑大50%。從電纜溝道引至電桿、墻外表面及房屋內行人容易接近的電纜,距地面高度2m以下的一段。
電線kvv什么意思
KVV電纜屬于控制電纜,就是我們常說的聚氯乙烯絕緣控制電纜。
低壓電纜穿管標準
以下均為國標,除了國標電力電纜還有行業標準和地方標準以下均為電力電纜標準,不涉及控制電纜、通信電纜等內容以下均為最新版本。
kvv的線要
不需要,但是電纜前面是2是兩根電纜的意思kvv的線是控制電纜,不需要x根數。
kvv屬于弱電嗎
kvb不屬于弱電。KVV電纜屬于控制電纜,是我們常說的聚氯乙烯絕緣控制電纜。通常用于控制、信號和測量系統的接線。
電力電纜和控制電纜有什么區別
用途不一樣罷了電力電纜是0.6/1kv的如VV,YJV控制電纜是450/750v的如KVV,KVVP一般電力電纜都在5芯以內一般用于強電控制電纜芯比較多。
kvv7x1.5電纜外徑多少
7芯1.5㎜2是控制電纜線,大約有15mm粗。穿管敷設用DN25的鋼管較小,如果有彎頭,就不好拉線控回路及保護線路使用特性:導體長期允許工作溫度為70℃。
信號電纜敷設規范
同一回路的各相導線,不論根數多少應穿入一根管內,而不同回路和不同電壓的線路導線不允許穿一根管內,交流和直流線路導線不得穿一根管內。
150平方電纜穿多大的鋼管
150電纜一般情況下穿25的管子!這要看管路的長短,通常情況下四芯150平方毫米的低壓電纜穿75毫米或100毫米的管子。
控制電纜執行標準
控制電纜屬于電器裝備用電纜,和電力電纜是電纜五大類中的2個。
配電柜控制電纜接線要加線號管嗎
接線應兼顧全局,力求整齊劃協調大方,給人以整體美,不得標新立異、各自為政,避免給人以零亂無章之感。
電纜管規格
(mm)內徑x壁厚x長度Φ100電纜排管A類Φ100x10x4000;Φ125電纜排管A類Φ125x10.5x4000;Φ150電纜排管A類Φ150x10.5x4000。
控制電纜編號規則
KVV-銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(室內、電纜溝、管道固定場合)KVVP-銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜(室內、電纜溝。
電纜配管定額
直接電力電纜和控制電纜的定額子目就好了。
TAG: kvv12-1.0控制電纜穿多大的管
- 上一篇:kvv12-1.5電纜
- 下一篇:kvcy電纜